Оборудование => Железо => Topic started by: Indigo on December 01, 2008, 12:39:30

Title: Подскажите по могиторингу ошибок на интеловских серверах
Post by: Indigo on December 01, 2008, 12:39:30
Есть сервер 2500, после прохождения пост начинает мигать жёлтым лампочка статуса - как посмотреть что за ошибка? мать S5000Pal, чтение мануала результатов не даёт.
Title: Подскажите по могиторингу ошибок на интеловских серверах
Post by: Xray_Linux_Root on December 02, 2008, 09:05:10
Всё же плохо манул читал. Скорее всего это означает, что не ко всем разъёмам на материнской плате подключены вентиляторы. Для проверки подключи ко всем разъёмам вентиляторы.

З.Ы. Если это оно, и родится вопрос - как отключить сигнализацию? Не знаю.
Title: Подскажите по могиторингу ошибок на интеловских серверах
Post by: Safir on December 08, 2008, 02:24:13
Quote from: Xray_Linux_Root
Всё же плохо манул читал. Скорее всего это означает, что не ко всем разъёмам на материнской плате подключены вентиляторы. Для проверки подключи ко всем разъёмам вентиляторы.

З.Ы. Если это оно, и родится вопрос - как отключить сигнализацию? Не знаю.
а их там так много получается, что мешают?
Title: Подскажите по могиторингу ошибок на интеловских серверах
Post by: Indigo on December 17, 2008, 12:54:30
Да, не ко всем разъёмам на материнской плате подключены вентиляторы - сервер таким с завода и пришёл (всборе с матерью). Кстати в биосе если ставить acoustic для вентиляторов, они всё равно молотят всегда по полной - шум ещё тот стоит. Имеем 2 других стоечных сервера - таких проблем не наблюдалось - вентиляторы почти сразу снижают обороты. ХЗ чё делать .....
Title: Подскажите по могиторингу ошибок на интеловских серверах
Post by: tarzaan on December 18, 2008, 10:49:27
обновлять BIOS  не пробовал?
Title: Подскажите по могиторингу ошибок на интеловских серверах
Post by: mx5 on February 16, 2009, 13:33:49
На всех материнках Intel S5000* серии снижение шума можно добится только прошивкой биоса с помощью Intel® Deployment Assistant 2.5 for Intel®Server Board S5000*. (Скачать можно на сайте Интел в свободном доступе)
Прошивается достаточно просто, нужно записать образ на компакт диск и загрузится с него, а дальше следовать указаниям программы. Единственное надо учитывать какой у вас корпус и к каким FAN-ам подключены какие вентиляторы, это описано в мануале, который тоже есть в открытом доступе на сайте производителя.
Ситуация с заводскими сборками бывает разной по причине что на заводах проверяют компоненты по отдельности и после проверки выставляются заводские настройки, которые нацелены на максимально бесперебойную работу. Отсюда и максимальное вращение вентиляторов.